重庆美图库!!
查看: 624|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
收起左侧

[生活小知识] 铜铝过渡接线端子熔断原因分析

[复制链接]
1
跳转到指定楼层
发表于 2022-12-25 23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
重庆商务网,重庆电子商务第一网!

登陆享受更多浏览权限哟~

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?入驻经典 

x
铜铝过渡接线端子熔断原因分析


    目前来说,室外电缆安装中通常是使用铜铝过渡接线端子,而结合应用情况来看,其中常见的一大故障是铜铝过渡端子,现对电缆接线端子熔断的主要原因进行分析,希望能够为大家提供一些参考。

    一个主要原因是接线端子产品本身的质量不符合要求,主要存在的问题有:螺孔过大,导致端子的接触面积缩小,固定螺栓容易松动;端子的外管径变细,管壁变簿;管内深度变浅、导线插入部分变短;铜铝过渡部分的铜的长度缩短;接触面部分的宽度减少,使接触面积减少;接触面部分的厚度减少。

    第二个重要原因是安装不到位,比如在进行安装的过程中,接线端子和设备线夹并没有实现良好连接,而这也是保证安全供电的条件之一,在发生的室外电缆头接线端子熔断情况后,经过仔细检查,发现引线夹子和接线端子接触部分有熔化点状,这也是铜铝两种不同金属接触的腐蚀电池导致接触面接触不良引起过热烧损。

    PCB接线端子第三个原因是负荷分配不合理。也是说,在电能输送过程中,如果每相的负荷不平均,会引起某一相或两相的负荷较低,另一相或两相负荷较高情况出现,负荷电流长期过大,它增加了电缆线路的故障机率,加速绝缘老化、缩短电缆使用寿命,造成接线端子终端头外部接点过热损坏,电缆线路过负荷的危害性已显而易见。
   
    除了以上这些原因之外,还需要考虑雷击及其他等相关因素的影响。这是因为在实际应用中,夏季的雷击、线路故障等,也是引发电缆室外电缆头接线端子熔断的又一原因。