为何冷压端子不可以同时接入两根导线


    正常情况下是据对不允许二根导线同时接入冷压端子中去的,但是如果接线的端子限制必须使用的话,应该首先使用二根导线进行压接后的专用的端子,不然的话必须选择大一级或者是大二级的冷压端子。两根导致不可以同时接入同一个冷压端子的主要原因是因为,当两根导线在同时的压入之后,导线外部的绝缘皮是不可以进入到冷压端子中的绝缘防护套中的,那么导线会直接的将铜线裸露在外面,那么绝缘的程度会降低很多。

    如果是使用ot的冷压端子的话,那么对于线的直径都是有一定要求的,10平方的线材直径必须是10平方,而16平方的线材那么直径也必须是16平方,所以这些线材都是专用的,但是如果是采用的10平方的ot再压上两根10平方的线材的话,那么t翼会出现包容不下的情况,所以在操作的过程中,有相关的规定是不可以出现这种情况的,但是这种情况主要还是单指在同一个线径的情况下的。所以如果是采用10平方的ot再压上两根4平方的线径的话,这种情况是可以的。

    在使用过程中,如果没有两个导线压接的专用的端子的话,可以将两根导线直接压在冷压的端子上,之后再压制到端子的排上,但是如果每个接线的点都超过两根导线的话,可以直接将端子的排用短接片进行短接可以了,还可以很好的提升接线的点。