根据国标《工业与民用电力装置的接地设计规范》(GBJ65 -83)规定明敷铜、铝接地线的最小截面,不能作为施工中采用接地线截面的依据,实际施工中应根据设计选用接地线的截面进行实施。
接地线的截面积选择
1. 输配电系统的工作接地线,
10kV避雷器的接地支线一采用多股铜芯或铝芯绝缘导线;一般接地线即可用铜芯或铝芯绝缘导线或裸线,也可用扁钢、圆钢或镀锌铁丝绞线,截面积不应小于16mm2;用作避雷针或避雷线的接地线,其截面积不应小于25 mm2
;接地干线一般使用扁钢(截面积不小于4mm×12mm)或圆钢(直径不小于6mm)。
配电变压器低压侧中性点的接地支线,硬是用裸铜绞线截面积不小于35mm2;容量在100kV·A以下的变压器,其中性点接地支线可采用截面积为
25 mm2的裸铜绞线。避雷器接地干线一般是与变压器接地干线供用。
变压器外壳保护接地用的接地线材质和规格见下表
2.电气设备金属外壳的保护接地线。金属外壳的保护接地支线的材质和规格见表。注:表中所列最小截面积的接地线不能满足安全载流量的要求时,
接地支线可按相应电源相线截面积的1/3选用,接地干线可按相应电源截面积的1/2选用。
埋于地下的接地线不得采用铝线;移动式电气设备的接地支线必须采用铜芯绝缘软线,不允许采用单股铜线,也不允许采用铝芯绝缘线,更不得采用裸导线。