  自然灾害监测视频监控系统安装中时经常会用到PoE交换机。PoE供电对于网线要求非常高的。如果网线材质不过关,直接影响到供电距离和后期视频监控系统的稳定性。因此在使用PoE供电的监控系统安装方案中,一定要谨慎选择网线,才能确保视频监控系统的稳定运行。
  一般情况下,POE供电的安全供电距离为100米,建议使用超五类全铜网线。POE IEEE 802.3af标准要求PSE输出端口的输出功率为15.4W或者15.5W, 传输100米后的PD设备接受功率必须不小于12.95W,按照802.3af典型电流值为350ma计算,100米网线的电阻必须为(15.4-12.95W)/350ma = 7欧姆或者(15.5-12.95)/350ma = 7.29欧姆。
  而标准网线是天然就满足这个要求的,IEEE 802.3af poe供电标准本身就是以标准网线测定的。而只所以会产生POE供电网线要求这个问题,是因为市面上的很多网线都是非标准网线,不是严格按照标准网线的要求来生产的。市面的非标准网线材质主要有铜包钢、铜包铝、铜包铁等,这些网线的阻值大,都不适合POE供电。POE供电必须使用无氧铜材质的网线,即标准网线。


  PoE供电技术对线材的要求高,建议在监控项目中,千万不要在线材上省成本,得不偿失。