接地棒接地线使用的注意事项:

          (1)工作之前必须检查整套接地线,软铜线是否有断股,绞线松股,护套是否有破损,夹具螺丝连接处有无断裂或松动,线钩的螺旋是否正常,不符合要求应及时更换或修好后再使用。

          (2)挂接地棒接地线前线路必须经验明确无电压后,方可挂接地线,验电时必须使用合格的、与电压等级相符的验电器进行验电。未验电挂接地线是基层中较普遍的习惯性违章行为,而验电的目的是确认现场是否已停电,能消除停错电、未停电的人为失误,防止带电挂接地线。

          (3)不得将接地线随意放置,挂在运行线路中的拉线或金属管上。其接地电阻不稳定,往往太大,不符合技术要求,还有可能使金属管带电,给他人造成危害。

          (4)按不同电压等级选用对应规格的接地线。这也是容易发生习惯性违章之处,地线的线径要与电气设备的电压等级相匹配。

          (5)不准把接地棒线夹接在表面油漆过的金属架或金属板上。这是在电气设备检修场,所挂接地线时常见的违章现象。虽然金属与接地系统相连,但油漆表面是绝缘体,油漆厚度的耐压达10 kV/mm,可使接地回路不通,失去保护作用。

          (6)严禁使用其它金属线代替接地线。其它金属线接触也不牢固,故障电流会迅速熔化金属线,断开接地回路,危及工作人员生命。