接地线电阻要求:

          高压短路接地线对地电阻要求决定了接地线的品质,一般按照电力行业DL-T879-2004技术规定要求每个截面积的接地线对地电阻不的大于下列数值:

          接线鼻之间测量直流电阻,

          对于16mm2 ,25mm2,35mm2,50mm2,70mm2,95mm2,120mm2的各种截面,

          平均每米的电阻值应分别小于1.24mΩ, 0.79mΩ,0.56mΩ,0.40mΩ,0.28mΩ,0.21mΩ,0.16mΩ。

          高压接地线分类

          (1)高压接地线按照使用环境可以分为:室内母排型接地线(JDX-NL)和室外线路型接地线(JDX-WS)。 (2)高压接地线按照电压等级可分为:10KV接地线,35KV高压接地线,110KV接地线,220KV高压接地线,500KV高压接地线

          接地线使用维护;

          使用携带型短路接地线前[2],应先验电确认已停电,在设备上确认无电压后进行。先将接地线夹连接在接地网或扁铁件上,然后用接地操作棒分别将导线端线类拧紧在设备导线上。拆除短路接地线时,顺序正好与上述相反。

          装设的短路接地线,它和带电设备的距离,考虑到接地线摆的影响,其安全距离应不小于《电力安全工作规程》新规定的数值。

          严禁不用线夹而用缠绕的方法进行接地短路。

          悬挂点如有接地点,应用接地线夹或专用铜棒作接地连接;如无固定接地点可利用;则可用临时接地点,接地极埋入地下深度应不小于0.6m。携带型短路接地线应妥善保管。每次使用前,均应仔细检查其是否完好,软铜线无祼露,螺母不松脱,否则不得使用。

          携带型短路接地线检验周期为每五年一次,检验项目同出厂检验。经试验合格的携带型短路接地线在经受短路后,应根据经受短路电流大小和外观检验判断,一般应予报废.