携带型短路接地线☆一不小心就火了

          携带型短路接地线技术标准

          1 总则

          1.1 本标准适用于已停电的交流输变电系统和电气设备,220~500kV  输电线路绝缘架空地线上及在试验室和试验设备上临时装设短路接地用的携带型短路接地线。

          1.2 本标准不适用于在直流高压输电设备上所用的携带型短路接地线。

          1.3 有关携带型短路接地线的设计、制造、质量检验和使用,均应符合本标准。当使用于爆炸危险场所还应遵守有关专业规定。

          2 定义

          2.1 携带型短路接地线:将已停电设备临时短路接地用的一种安全用具,它可以 制成分相式和组合式两种。

          携带型短路接地线组成元件:

          2.2.1 接地线:接地用多股铜质软导线。

          2.2.2 短路线:相间短路用多股铜质软导线或铜质(铝质)矩形硬导线。

          2.2.3 线夹,包括接线鼻:

          2.2.3.1 接地端线夹:连接于接地网上或者接地端上的夹持器。

          2.2.3.2 导线端线夹:连接于待接地导线上的夹持器。

          2.2.3.3 接线鼻:线夹和短路线、接地线间的连接件。

          2.2.4 汇流夹:短路线和接地线汇合线夹。

          2.2.5 接地操作棒:装在导线端线夹上的绝缘手柄,用以悬挂、装卸线夹之工具。

          2.2.6 临时接地极:当线路杆塔无接地装置时,利用金属棒构成的临时接地体。

          2.2.7 导线端线夹紧固件。

          2.2.8 接地操作棒上的紧固头。

          2.2.9 金属棒:由导电材料制成,可以是单节或多节接续,装于导线端线夹和接地操作棒之间,当被接地设备较高和用于架空线路接地时,用以接长短路接地线的部件见图3。

          2.3 技术参数:

          2.3.1 携带型短路接地线的电气特性以额定短路电流I(kA)和额定时间t(s)来表示。

          2.3.2 峰值电流IP :在被接地回路突然来电时,瞬变周期内最大电流值。

          2.3.4 额定时间:携带型短路接地线承受短路电流的时间额定时间以1s 为准。当保护动作时间不为1s 时应按实际动作时间作为额定时间,这时,相应的额定短路电流值可按附录A 换算。

          2.3.5 携带型短路接地线任一导电部件应能承受额定短路电流周期分量有效值平方与额定时间的乘积I2t 值。

          3 技术要求

          3.1 按使用要求装设的携带型短路接地线应能承受设计规定的故障电流,而不致对工作人员造成电气、机械、化学和热的危害。

          3.2 在规定使用周期内,携带型短路接地线应能经受正常使用时的磨损和扯拉,而不改变其原有特性。

          3.3 正常使用时的环境温度分为-25~+55℃和-40~+55℃两档,特殊使用环境温度由制造厂和用户商定。

          3.4 携带型短路接地线在通过短路电流后,一般应予报废。

          3.5 携带型短路接地线的选择应按所在电力系统实际最大短路容量决定,接地线和短路线相配的最小截面。

          3.6 短路线和接地线:携带型短路接地线的短路线和接地线应为多股铜质软绞线或编织线,并应具有柔软和耐高温的特点,绞线应外覆透明绝缘层,即护层。