  康明斯柴油发电机冷却系统中有一部件叫节温器,它的功能是是控制冷却液流动路径的阀门。是一种自动调温装置,通常含有感温组件,借着热胀或冷缩来开启、关掉空气、气体或液体的流动。下面发电机厂家与大家分享如何检测康明斯柴油发电机节温器性能的好坏。
  康明斯柴油发电机节温器是根据冷却水温度的高低自动调节进入散热器的水量,改变水的循环范围,以调节冷却系的散热能力,保证发动机在合适的温度范围内工作。节温器必须保持良好的技术状态,否则会严重影响发动机的正常工作。如节温器主阀门开启过迟,就会引起发动机过热;主阀门开启过早,则使发动机预热时间延长,使发动机温度过低。
  总而言之,节温器的作用是使康明斯发动机不至于过冷。比如说,在康明斯发动机正常工作以后,在冬天开速时,如果没有节温器,康明斯发动机的温度可能会太低。这时候,康明斯发动机需要暂时终止水不循环来保证发动机温度不至于过低。
  康明斯柴油发电机节温器的发电机厂家故障检测方法:
  康明斯柴油发电机节温器随着使用寿命的延长,性能逐渐衰退,其典型表现为主阀门开度减小,大循环冷却液流量减少,康明斯发动机冷却系逐渐过热。因此在康明斯发动机大修和发动机50000km左右保养时,应检查节温器的工作情况,简单的检查方法是将节温器放在烧杯内,用水加热进行检查。
  节温器初开温度(℃)    83
  节温器全开温度(℃)    95
  全开时节温器主阀门最大升程(mm)    ≥8
  节温器使用限度(按升程检查)(mm)    6
  当康明斯柴油发电机节温器达到上述使用限度的升程条件时,由于主阀门通道的减少,使冷却液循环流量降低1/10左右,减少后的水流量已不能满足发动机正常工作的需要,必须更换温器。