  烟尘烟气分析仪器可以检测燃烧设备的运行状态如何,以及燃烧效率是否合理,烟气中氧气和碳氧化物的含量、氮氧化物的含量是否符合法规等。你知道怎么才能把控烟尘烟气分析仪器的测量精准性吗?本文我们就来了解一下与烟尘烟气分析仪器相关的内容。
  1.校零
  烟尘烟气分析仪器如果零位不准确,测量值就会有不合理的线性偏离。因此烟尘烟气分析仪器在归零时需要注意以下几点,避免误报警和误判断:
  归零时请勿在靠近测点;
  归零时请勿在附近抽烟;
  归零时需保证周围空气洁净。
  2.正确设置传感器保护限值
  测量值超出最大量程后会明显造成烟尘烟气分析仪器传感器损坏或者传感器寿命缩减,因此需设置合理的保护限值,一旦超过保护限值则气泵自动停止,避免不必要的损失。为了避免特殊的情况引起不必要损失,德图烟尘烟气分析仪器 testo 330-2LL 具有了量程扩展功能,在CO测量时,当浓度高于8000ppm,稀释功能会自动开启,量程扩大至30000ppm,该功能在实际使用中充分体现了降本增效的特性。
  3.中心点的选择
  采样烟气时候需要将烟尘烟气分析仪器的探头前端放置在烟气中心点,才能保证测量值具有代表性,才能准确分析燃烧运行工况。此烟气中心点非几何中心点,而是测点截面上的烟气温度最高的点。在测量稳定阶段内可缓缓移动探头位置同时查看温度值,进而确定中心点并固定烟气取样探头位置。
  采样孔和探头之间的空隙也可能会引起测量值的偏低,因此在应用烟尘烟气分析仪器进行测量时,用户还需要根据现场实际情况采取适当的密封措施以保证测量值的精确性。作为测量领域的开拓者,德图可为用户提供定制化烟尘烟气分析仪器测量方案,有助于其获得更加精准的测量效果。