防静电地板贴面起壳、开裂是怎么回事?

防静电地板防静电地板知识门户网贴面起壳、开裂主要有以下几个方面

一、因机房的环境温度、环境湿度达不到国家标准而造成防静电活动地板的********贴面收缩后产生起壳、开裂现象,其真正的后果是无法将静电释放、泄漏造

成设备故障、瘫痪。

1、因北方地区机房里的环境温度和环境湿度达不到国家规定的技术标准。特别是冬天开暖气时环境湿度达不到国标规范,相对环境中的干燥度太大,所以造成********贴面加速收缩而产生起壳、开裂现象。

2、机房环境湿度达不到国家标准后的真正后果,机房的任何设备如达不到防静电时会产生严重的不良后果,原因是没有湿度就无法导静电,即无法将静电释放、泄漏到地桩上造成机房到处有静电,造成设备发生故障,严重的会造成瘫痪。

二、针对计算机机房的环境条件、防静电活动地板的环境条件国家有以下标准规定:

1、关于信息产业部防静电产品质量监督检验中心发布的关于防静电活动地板标 准及有关标准汇编SJ/T10796-2001中有关技术条款,该标准6.2条活动地板性能中明确规定使用防静电活动地板的环境温度为:23℃±2℃,环境湿度为:45%RH~55%RH。

2、关于机房场地国家另外有一个国标GB2887-89计算机站场地技术条件中4.4.1.3条规定开机时机房内的环境温度、湿度标准,其中环境温度为:A级22±2℃,B级15~30℃,C级10~35℃;环境湿度为:A级45%~65%,B级40%~70%,C级30%~80%;一般通信机房的标准均应达到A级标准。

3、中华人民共和国通信行业标准通信机房静电防护通则VD/T754-95中同样有环境温度和环境湿度之标准规定:4.2环境要求中相对湿度40%~65%。

1、北方机房按照空间增加容量不同的加湿器,南方按照空间增加除湿器,来解决机房的环境满足国标中规定的技术要求,保证机房设备、计算机、地面上的静电正常释放、泄漏,延长防静电活动地板的使用寿命。

2、北方防静电地板防静电地板知识库采用PVC永久性防静电贴面,南方防静电地板防静电地板专业知识均能采用HPL********防静电贴面、PVC永久性防静电贴面。