          区域集中的常压给水系统,如能保证室内不利点消火栓和自动喷水设备的水量和水压时,可不设屋顶消防箱泵一体化。但采用区域集中的临时高压给水系统时,屋顶仍应设置供应扑灭初期火灾用水的消防用水箱。


          1、屋顶消防箱泵一体化的有效容积、出水、排水和水位等,应符合相关要求的规定。


          2、屋顶消防箱泵一体化的有效水位应根据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定,当采用出水管喇叭口时,应符合相关的规定;当采用防止旋流器时应根据产品确定,且不应小于150mm的保护高度。


          3、屋顶消防箱泵一体化的通气管、呼吸管等应符合相关规定。


          4、屋顶消防箱泵一体化外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于07m;安装有管道的侧面,净距不宜小于10m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于06m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于08m。


          5、进水管的管径应满足屋顶消防箱泵一体化8h充满水的要求,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀。


          6、进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但小不应小于100mm,不应大于150mm。


          7、当进水管为淹没出流时,应在进水管上设置防止倒流的措施或在管道上设置虹吸破坏孔和真空破坏器,虹吸破坏孔的孔径不宜小于管径的15,且不应小于25mm。但当采用生活给水系统补水时,进水管不应淹没出流。


          8、溢流管的直径不应小于进水管直径的2倍,且不应小于DN100,溢流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径的15倍~25倍。


          9、屋顶消防箱泵一体化出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100。


          10、屋顶消防箱泵一体化出水管应位于屋顶消防箱泵一体化水位以下,并应设置防止消防用水进入屋顶消防箱泵一体化的止回阀。


          11、屋顶消防箱泵一体化的进、出水管应设置带有指示启闭装置的阀门。