  全自动反冲洗过滤器控制器出水压力值设定方法:系统运行后,观察进水压力值,将出水口电接点压力表下限值设定为低于进水压力值0.03-0.06MPa 之间,上限值设定为等于进水压力值或略低于进水压力值0.02MPa左右即可。
  例如:如果工业系统过滤器进水具备恒压供水的工况下,进水压力表值为恒压0.4MPa,则将出水口电接点压力表的下限值设定为0.27-0.25 MPa之间,上限值设定为0.38-0.4 MPa。
  例如:如果过滤器进水压力不稳定(采用上下限定压供水装置),则出水电接点压力的上下限设定应按照供水压力的下限值(zui低供水压力)设定。如:过滤器供水压力值zui高为0.5MPa,zui低为0.4MPa。则电接点压力表设定值需按照进水压力为0.4MPa设定,即将出水口电接点压力表的下限值设定为0.27-0.25 MPa之间,上限值设定为0.38-0.4 MPa。
  然后接通微电脑电源,并将控制面板上的电源开关打开。
  设备出水口电接点压力表检测进出口压差变化,并将信号传输给微电脑控制器。
  当出水压力达到设定值时下限值,自动执行器关闭阀板(90度旋转),排污电动阀自动打开排污,则设备进入反冲洗状态,控制器反洗指示灯亮,整个清洗过程将持续60-90秒。
  当出水压力值达到设定值时上限值,排污电磁阀关闭,自动执行器打开阀板,系统恢复至其初始状态,为下一个反冲洗过程做好准备。如果第yi次反冲洗过程结束后,出水压力值仍然在设定下限值上,或没有达到设定的上限值,控制装置会延时60-90秒后,再自动进行一次反冲洗过程,直到进出水压力恢复到正常值(设定的上限值)。