用瓷砖做建筑物外饰面,装饰效果美、耐污染性能好、使用过程中维护费用低,是人们喜爱的饰面形式。随着国家对建筑节能的要求,外墙外保温已经应用非常普遍, 瓷砖依旧作为普遍采用的装饰层,但由于目前保温材料密度低、强度比较差的材料,在外保温系统外面再贴面砖,其使用安全性一直是专家学者讨论的问题,关于外墙外保温体系粘贴瓷砖是否安全;国外发达国家是否采用此做法;哪种保温做(EPS、XPS、 胶粉聚苯颗粒)粘贴瓷砖更安全;风压的影响、瓷砖自重的影响、瓷砖透气性差对增强网耐久性的影响以及相关施工安全保证措施的相关文章已经很多,而相关的技术规程和图集对外保温贴瓷砖的做法解释并不十分清楚。本文根据多年的实际经验对外保温粘贴瓷砖的抹面抗裂砂浆进行研究,试图通过提高抹面砂浆的内聚强度(抗压强度)来增加外保温粘贴瓷砖的安全性。

  2 抹面抗裂砂浆的标准要求

  目前执行的JG149-2003、JG158-2004 对抹面砂浆的性能指标除粘结性外还有柔韧性指标即压折比(抗压强度/抗折强度)≤3,但标准未规定抗压强度的最低要求,这给实际应用带来了许多不变,通过试验过程中发现,许多抹面砂浆的压折比均能够≤3,但其抗压强度的指标相差十分悬殊,其中最低的抗压强度仅有4MPa,最高的有16MPa。瓷砖现场拉拔执行的JGJ110 《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》,其规定:在建筑物外墙上镶贴的同类饰面砖,其粘结强度同时符合以下两项指标时可定为合格:1)每组试样平均粘结强度不应小于0.4 MPa;2)每组可有一个试样的粘结强度小于0.4 MPa,但不应小于0.3 MPa。外保温基层上进行瓷砖拉拔主要有三种破坏形式:1)瓷砖与瓷砖粘结剂处脱落,瓷砖背面基本上没有瓷砖粘结剂;2)瓷砖粘结剂内部破坏,瓷砖背面有一半的瓷砖粘结剂,保温基层上有一部分瓷砖粘结剂;3)保温基层破坏,瓷砖、粘结剂和抹面砂浆整体脱落。实际检验时出现第三种情况处脱落,瓷砖背面基本上没有瓷砖粘结剂脱落。说明只有基层(抹面砂浆)自身的拉拔强度(内聚强度)至少要大于0.4 MPa才能确保瓷砖拉拔合格,如果基层(抹面砂浆)自身偏低,则瓷砖拉拔强度有可能小于0.4 MPa,会出现抹面砂浆的供应商与瓷砖粘结剂的供应方出现纠纷,带来不必要的麻烦。