消防水箱是为了满足建筑物起火后前10分钟的消防水量,也就是火灾初期灭火的用水量而设置的;消防水池是为了满足建筑物在火灾延续时间内(常见工业民用建筑2~3小时),整个灭火期间室内外消防用水量而设置的。一般来说,消防水池的容量要大于消防水箱。毕竟两三个小时的用水量远远大于10分钟。常见的消防水箱容积有6msup3;、12msup3;、18msup3;等,消防水池则上百立方米。了解不锈钢消防水箱才能更好的服务于客户,体现产品的核心竞争力。



       


          一、不锈钢生活消防水箱应该由制造与安装单位检验,并经监理与建设单位验收合格,其中不锈钢消防水箱还需要通过消防部分验收。


          二、检验按:《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242--2002)中:443 敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验必须符合设计与本规范的规定。


          检验方法:满水试验静置24h观察,不渗不漏;水压试验在试验压力下10min压力不降,不渗不漏。


          一般项目


          444 水箱支架或底座安装,其尺寸及位置应符合设计规定,埋设平整牢固。


          检验方法:对照图纸,尺量检查。


          445 水箱溢流管和泄放管应设置在排水地点附近但不得与排水管直接连接。


          检验方法:观察检查。


          三、消防水箱参照《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005)中:43 消防水箱安装和消防水池施工


          主控项目


          431 消防水池、消防水箱的施工和安装,应符合现行国家标准《给水排水构筑施工及验收规范》GBJ141、《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》GB50242的有关规定。


          检查数量:全数检查。


          检查方法:尺量和观察检查。


          433 消防水箱、消防水池的容积、安装位置应符合设计要求。安装时,池(箱)外壁与建筑主体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要。无管道的侧面,净距不小于07m;安装有管道的侧面,净距不宜小于10m,且管道外壁与建筑主体墙面之间的通道宽度不宜小于06m;设有人孔的池顶,顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于08m。


          检查数量:全面检查。


          检查方法:对照图纸,尺量检查。


          434 消防水池、消防水箱的溢流管、泄水管不得与生产或生活用水的排水系统直接相连,应采用间接排水方式。


          检查数量:全面检查。


          检查方法:观察检查。