  消防排烟风机风量计算!

  消防排烟风机风量计算方式是依据总建筑面积来明确的,每一个防烟分区都必须单独测算其排烟系统量,当消防排烟风机肩负一个防烟分区的情况下可按平米总面积不小于60m^3/h测算,肩负好几个防烟分区则按平米总面积不小于120M^3/h测算。送风量(送风)按排烟系统量的50%测算,每一个防烟分区不可超过500平方米。消防排烟风机的相关问题可以到网站了解下,我们是业内领域专业的平台,您如果有需要可以咨询,相信可以帮到您,值得您的信赖!

  普遍的消防安全消火栓系统中,排烟系统量一般依据较大防烟分区总面积500*120相当于60000立方米每小时计算,在设计方案排烟系统量的情况下要留意漏风量,一般可按最少漏风量10%测算。

  比如:当总建筑面积为1000平方米时,必须设定2个防烟分区,每一个防烟分区的较大总面积为500平方米,排烟系统量是500*120^3/h=60000^3/h,再再加最少漏风量10%为6000^3/h,总排烟系统量应是66000^3/h,在其中送风量为排烟系统量的50%应是33000^3/h。