笼式弹簧接线端子烧损原因分析


    笼式弹簧接线端子本身结构设计紧凑,且便于接线,不过正是因为具有这样的紧密特性,所以在其表面不容易发现接线端子内部的烧损情况,容易造成比较严重的烧损。总的来说,之所以会导致出现烧损情况,主要包括两大原因,分别为:载流导体发热、笼式弹簧端子发热烧损。

    首先,目前一配电柜内主干线的簧片式接线端子在接入时,由于簧片的弹力比较大,导致在配电柜接入配线时簧片的开启角度不够,造成配线的部分导电体没有完全压入弹片内,使导线的实际导电面积减小,在长期电流通过时产生异常升温现象。实验研究表明,金属导体会在高温下会因为遭受退火而导致机械强度下降。

    所以在达到一定温度的时候,会引起导电体与簧片的接触压力减小,接触电阻增大,使簧片发热更加严重。另外,发热也会使导电体的接触表面发生强烈氧化,产生的电阻往往会比导体本身的电阻大很多的氧化铜,大大增加了电阻的接触面积,使接触处的发热量剧增,并形成恶性循环,导致电柜接线端子与导体接触处松动、变形,严重时甚至会出现熔化现象。    

    在实际应用中,笼式接线端子行程开关还具有抗震性高、接线时间短等优势,因而被广泛运用在世界电气连接领域。然而笼式弹簧端子实际使用过程中也存在一些问题,端子烧损的故障也经常发生,主要现象是接线端子的烧损、熔化等。以下笼式端子发热原因进行具体分析。    

    主要包括的原因有:1、压入接线端子的导线长度不合理;2、插入接线端子的导线剥线长度不符合要求;3、对插入接线端子的导线截面积不符合要求;4、笼式端子的配件选用不当。