注意!全国100家重大火灾隐患单位名单公布 重庆有4家2015-11-09 13:16:35 来源: 新华网

分享到:


 0

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
x


近期,******安委会办公室下发通知,公布全国100家严重影响公共安全的重大火灾隐患单位并附上名单。华龙网记者注意到,其中重庆渝北中医院等四家单位榜上有名。
为推动重大火灾隐患整改工作,有效预防和坚决遏制重特大火灾事故发生,确保消防安全形势稳定,依据《重大火灾隐患判定方法》,****部组织各地区判定了100家严重影响公共安全的重大火灾隐患单位。涉及全国除西藏外30个省、自治区、直辖市。其中重庆万州商贸城、南川区商业城、渝北中医院、垫江县北门菜市场四家单位出现在名单之列》。
万州商贸城
1、主楼未按规范要求设置防烟楼梯间,附楼未按规范要求设置封闭楼梯间;
2、附楼未按规范要求设置自动喷水灭火系统;
3、卖场无排烟设施;
4、负一层车库和设备用房无人员安全出口。
南川区商业城
1、火灾自动报警系统未保持完好有效;
2、应急照明、疏散指示标志大量损坏;
3、室内消火栓系统瘫痪;
4、自动喷水灭火系统瘫痪。
渝北中医院
1、楼梯间设置形式不符合规范要求;
2、未按规范要求设置自动喷水灭火系统;
3、未按规范要求设置火灾自动报警系统。
垫江县北门菜市场
1、未按规范要求设置自动喷水灭火系统;
2、未按规范要求设置火灾自动报警系统;
3、未划分防火分区;
4、室内消火栓系统未保持完好有效;
5、未按规范要求设置应急照明及疏散指示标志;
6、部分楼梯未设置为封闭楼梯间。
根据通知要求,各有关地区须立马采取有效措施,督促隐患单位认真制定整改方案,落实防范措施,确保整改到位。整改完成情况将纳入属地zf和相关行业部门年度消防考核。******安委会将在年底组织对整改情况进行抽查。(记者 陈俊帆)